ricinlhx
青岛拓能自动化 15908921588 &
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 463 点
下载积分: 13937 分
在线时间: 386(小时)
注册时间: 2008-09-25
最后登录: 2024-04-11
查看ricinlhx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-18 20:17
图片:
由于一个程序都是类似的,使用了好多标签,再增加的其它标签的时间,内存不够.我找了好久才调节好标签内存.程序可以正常编译.然后给远在广东的技术人员下载,这时间就报3200,打电话问三菱技术人员,他们也是按书面意思说了一下,没有实际的帮助.故障一样存在,后来我找一台新的PLC下载后并不报这个故障.果断告诉技术人员,将内存清空再次下载.PLC运行正常.与同行共勉!!!
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
ranghonghuan
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 93 点
下载积分: 582 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2021-04-02
最后登录: 2024-05-07
查看ranghonghuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-04-27 10:05
正确,研究了好久

哭哭哭