楼主  发表于: 2018-09-18 20:17
图片:
由于一个程序都是类似的,使用了好多标签,再增加的其它标签的时间,内存不够.我找了好久才调节好标签内存.程序可以正常编译.然后给远在广东的技术人员下载,这时间就报3200,打电话问三菱技术人员,他们也是按书面意思说了一下,没有实际的帮助.故障一样存在,后来我找一台新的PLC下载后并不报这个故障.果断告诉技术人员,将内存清空再次下载.PLC运行正常.与同行共勉!!!
青岛拓能自动化 15908921588  QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2893 点
下载积分: 25136 分
在线时间: 1372(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-05-05
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-18 21:55
不是程序错误 是数值错误