图片:
如图,最近看到一个程序这样写的,利用气缸到位传感器信号来驱动另一个气缸,但是这些好像会有误动作情况吧,X1  ON了置位Y1,要是传感器X1误动作了岂不是Y1又置位了一次?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
遇上方知有
初出茅庐
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 716 点
下载积分: 3505 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2017-07-16
最后登录: 2023-07-12
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-15 08:24
引用
引用第2楼tingfenghu于2018-09-14 18:04发表的  :
这种写法不报错吗?
双线圈。


双线圈确实不行,但是楼主这程序你在哪看到了双线圈
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(stefan) 就是
  • 路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    遇上方知有
    初出茅庐
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 716 点
    下载积分: 3505 分
    在线时间: 66(小时)
    注册时间: 2017-07-16
    最后登录: 2023-07-12
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-09-15 08:29
    无论是用梯形图还是SFC写,表达的目的是一样的,所以我认为跟用什么写没有啥关系。一般来说这样没什么大问题传感器一般也不会出现误动作,除非这个误动作会造成比较严重的后果,这样子的话就在程序上要加一层保护了。
    引用
    引用第1楼wzy139076378于2018-09-14 17:14发表的  :
    大家遇到这种是怎么写的呢?用SFC写?