tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 141 点
下载积分: 731 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-05-31
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-07 17:17
图片:
第一次做MODBUS程序,用FX3U带FX3U-485-ADP-MB做MODBUS主站,读取一个压力变送器的峰值
FX3U编程如下(这个程序是打电话至三菱客服得到的建议,做最简单的程序进行测试)
LD M8411
MOV H1091 D8420
MOV H1 D8421

LD M101
ADPRW H1 H3 K5 K2 D100

压力变送器的峰值的MODBUS地址40005/6



程序运行后通讯错误代码212,出错详细内容770,打电话去三菱客服咨询得到的答复是PLC发送功能正常,但压力变送器反馈的数据格式不对,在此想请问各位大佬:
1.    压力变送器的MODBUS地址40005 在FX3U的编程中可以取K5吗?
2.    我试过将ADPRW H1 H3 K5 K2 D100中的K5换为K6,程序运行就不会出现错误代码,但是D100中没有数据,我这个程序运行的有问题吗?
[ 此帖被tvbaobao在2018-09-07 17:46重新编辑 ]
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2797 个
工控威望: 3569 点
下载积分: 3417 分
在线时间: 3724(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-06-02
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-10 11:51
引用
引用第4楼tvbaobao于2018-09-10 09:10发表的  :
@dgamen
请问40005和4005在Modbus地址中有区别吗?
我试过将K40005转为H9C45,没有效果,今天我会试试H4005,谢谢!

地址不对,
modbus 地址应该偏移一位,
40005的址址,应该是h00,H04,二个字节。
标准的modbus地址都是这样的,自定协议就不一定。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2797 个
工控威望: 3569 点
下载积分: 3417 分
在线时间: 3724(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-06-02
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-10 11:52
引用
引用第5楼tvbaobao于2018-09-10 11:50发表的  :
@dgamen
试过了H4005,还是一样的故障代码

http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1654937&page=1#1995402
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/