<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[FX3U做MODBUS通讯读取压力变送器数据问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of FX3U做MODBUS通讯读取压力变送器数据问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:31:34 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，你读到的正确数值具体是多少，后面程序D100有经过转换处理吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#2010794.html]]></link>
 <author><![CDATA[依然云烟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Nov 2018 01:08:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[地址偏移应该是这样：40005-40001=4，而不是5。因此指令如下：ADPRW H1 H3 K4 K2&#160;D100。收到数据后，用M8029把指令复位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998974.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 11:21:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[@tingfenghu

ADPRW H1 H3 K5 K2 D100 改成ADPRW H1 H3 H4 K2 D100后能正确读取到数值了，非常感谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998916.html]]></link>
 <author><![CDATA[tvbaobao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 07:17:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接个串口调试的,看看返回数据是啥]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998894.html]]></link>
 <author><![CDATA[ricinlhx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 06:08:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼tvbaobao于2018-09-10 11:50发表的&nbsp;&nbsp;:
@dgamen
试过了H4005，还是一样的故障代码
[/quote]
[url]http://www.ymmfa.com/read.php?tid=1654937&amp;page=1#1995402[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998864.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 03:52:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼tvbaobao于2018-09-10 09:10发表的&nbsp;&nbsp;:
@dgamen
请问40005和4005在Modbus地址中有区别吗？
我试过将K40005转为H9C45，没有效果，今天我会试试H4005，谢谢！
[/quote]
地址不对，
modbus 地址应该偏移一位，
40005的址址，应该是h00,H04,二个字节。
标准的modbus地址都是这样的，自定协议就不一定 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998863.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 03:51:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[@dgamen
试过了H4005，还是一样的故障代码]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998862.html]]></link>
 <author><![CDATA[tvbaobao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 03:50:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[@dgamen
请问40005和4005在Modbus地址中有区别吗？
我试过将K40005转为H9C45，没有效果，今天我会试试H4005，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998807.html]]></link>
 <author><![CDATA[tvbaobao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Sep 2018 01:10:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把K5改为H4005试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998545.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgamen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 08 Sep 2018 03:33:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[地址不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998461.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Sep 2018 11:44:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不懂学习下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1656227#1998438.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljy619]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 Sep 2018 10:23:40 +0000]]></pubdate>
</item>