楼主  发表于: 2018-08-22 14:27
描述:程序部分截图
图片:
最近改造镗床,用的FX2N-80MR,程序中自动部分用的步进指令,在S3里SET Y0 但是转移到S4时Y0就没有输出了,难道步进指令理解出错了吗,怎么保持Y0有输出,求大神解惑
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1555 点
下载积分: 3678 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-05-07
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-22 15:03
SET的应该是跳出去也有效的
如果直接OUT的就没效果了
你的这个程序 ,Y0应该保持,Y4是出去就没了
参考我做的样例
测试.rar (157 K) 下载次数:42
楼主留言:
真诚感谢!找到问题了,很奇怪,好像是双线圈的问题