<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[三菱FX2N步进指令求助]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654790.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 三菱FX2N步进指令求助]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:50:48 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有Y0的线圈存在，你在S3这一步的时候，一直SET Y0，所以Y0有输出，跳转出去后，上面的线圈导致SET无效了。
用了线圈就不能再用SET指令，这是基本的。另外你的程序这么值钱吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654790#1994987.html]]></link>
 <author><![CDATA[jum1982]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2018 09:27:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[set&nbsp;&nbsp;出去也有效&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;外面有RST？&nbsp;&nbsp;仔细检查程序]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654790#1994880.html]]></link>
 <author><![CDATA[lushushan123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2018 04:46:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢大家回复，我在大神测试程序上修改了一下，应该能看出问题来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654790#1994853.html]]></link>
 <author><![CDATA[cunguang07]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Aug 2018 03:22:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把置位Y4 就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654790#1994653.html]]></link>
 <author><![CDATA[蒲城风信子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 08:42:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[SET的应该是跳出去也有效的
如果直接OUT的就没效果了
你的这个程序 ，Y0应该保持，Y4是出去就没了
参考我做的样例
 [attachment=225073]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654790#1994584.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 07:03:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Y0的输出只有在当前步有效，要想保持Y0持续输出就写在步外面去！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1654790#1994580.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨哲1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 06:57:04 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>