何斐_yz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 189 点
下载积分: 8475 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2018-07-09
最后登录: 2024-05-15
查看何斐_yz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-17 14:15
今天明纬的直流电源的接地端对零线有AC   32V的电压!
请问这个是哪里出了问题?
直流电源型号:DR-75-24
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2110 个
工控威望: 2539 点
下载积分: 3922 分
在线时间: 1081(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-05-19
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-22 12:20
问题遇到过好几次,确实是有电子元件漏电。我遇到过,有两个开关电源。一个24伏直流(明纬)。一个5伏直流(未知名)。另外一个是24伏交流的变压器(天正)。机器没打开电源时,外壳不漏电。(电源是接通到机器总开关,等待开机的状态。)一打开电源。给机器其他硬件上电。就有漏电现象,用表测量有70伏交流电。戴手套回来摩擦机器外壳部分,有微震感。原因是单相220伏入线地线没连接好,接好后。外壳漏电消失。可能的原因,一些开关电源漏电,或者火线对地绝缘抵抗不达标。具体是哪个引起的漏电没有具体去查证。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(何斐_yz) 真诚感谢!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。