huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 5953 点
下载积分: 415 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-05-31
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-14 14:45
图片:
真空压力传感器 是4-20mA的,   4mA对应是   -100KPa           20mA对应是   0KPa        ,三菱FX3U-4AD模拟量输入,用模式3如图 ,怎样转成我实际的真空压力值显示在人机。怎样计算的。  
fx5u.taobao.com
libenlong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 308 点
下载积分: 5042 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2018-08-03
最后登录: 2021-05-04
查看libenlong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-14 20:50
引用
引用第2楼hardy_6817于2018-08-14 19:30发表的  :
简单点y=ax+b

模拟量模块的资料里程序例子,直接套用