J4的PP端接到基恩士R500,但是电机没转动,其他的伺服ON接通,公共端有电,请问还有哪里呢?
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 247 点
下载积分: 919 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-04-24
查看mall9002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-18 22:59
正转,反转极限是否接通
楼主留言:
LSP和LSN都有接通
mall9002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 247 点
下载积分: 919 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2017-11-30
最后登录: 2024-04-24
查看mall9002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-19 13:42
先用mr-configurator2 测试一下电动机手动 什么的正常不 再说
这个软件如果你装过GX work3 就应该有,可以usb连接伺服放大器 GX WORK3\MRC2\MR2.exe