六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-15 13:46
做了那么多的电路,第一次遇到这个问题:正常是程序写多少脉冲PLC就发送多少脉冲,伺服驱动器就接收执行多少脉冲。但现在发现伺服会多走,监控伺服驱动器脉冲数会多接收十几个到几十个脉冲,再监控程序里D8140的数值也是跟伺服驱动器上显示的数值一样,那是PLC有问题吗?有没有前辈遇到同样的问题帮忙解答一下!
让爱在你我的心里流动。。。。。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2015-09-11
最后登录: 2024-01-31
查看yrm258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-17 09:56
从你的描述,大致可确定主要原因是干扰问题。
方法,
1,伺服和PLC良好接地。地线要从配电房出来的才行。
2,脉冲电源单独,不能和别的设备供用。
3,伺服在走定位是不能在有高频设备便用。
人生没有如果只有后果