 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从你的描述，大致可确定主要原因是干扰问题。
方法，
1，伺服和PLC良好接地。地线要从配电房出来的才行。
2，脉冲电源单独，不能和别的设备供用。
3，伺服在走定位是不能在有高频设备便用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986588.html]]></link>
 <author><![CDATA[yrm258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2018 01:56:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先D8140和伺服驱动器的脉冲接收量是一致的 基本可以确定是plc这边出的问题 先排查程序 确定没有问题就换PLC试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986534.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2018 00:12:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主都说了驱动器接收值跟D8140是一样的，明显是D8140的数值不正常，要么程序有问题要么PLC有问题。如果PLC是行货也全新，那基本是程序问题了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986467.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jul 2018 09:26:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[但现在发现伺服会多走，监控伺服驱动器脉冲数会多接收十几个到几十个脉冲，再监控程序里D8140的数值也是跟伺服驱动器上显示的数值一样，那是PLC有问题吗？有没有前辈遇到同样的问

你看看上面回答我的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986386.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jul 2018 06:09:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主六度心寒于2018-07-15 13:46发表的 关于PLC和伺服的问题? :
做了那么多的电路，第一次遇到这个问题：正常是程序写多少脉冲PLC就发送多少脉冲，伺服驱动器就接收执行多少脉冲。但现在发现伺服会多走，监控伺服驱动器脉冲数会多接收十几个到几十个脉冲，再监控程序里D8140的数值也是跟伺服驱动器上显示的数值 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986284.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jul 2018 00:35:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼langui于2018-07-16 08:05发表的&nbsp;&nbsp;:
我觉得是伺服的问题，伺服接收的脉冲和PLC的一样，说明脉冲数量没有错，也就是没有干扰脉冲。有可能伺服刚性不好走多了，你最好监视编码器的数值，那个是最准的。多多少脉冲都能看得到。
[/quote]
伺服收到的脉冲和PLC发出的脉冲数相同，这样的情况还说是伺 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986283.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jul 2018 00:33:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得是伺服的问题，伺服接收的脉冲和PLC的一样，说明脉冲数量没有错，也就是没有干扰脉冲。有可能伺服刚性不好走多了，你最好监视编码器的数值，那个是最准的。多多少脉冲都能看得到。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986279.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Jul 2018 00:05:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干扰脉冲]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986257.html]]></link>
 <author><![CDATA[dongfengname]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jul 2018 11:48:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有过，你把PLC换了试一试呀，我遇到过PLC水货发脉冲时会少脉冲个数，更换后好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1653021#1986235.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪传福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jul 2018 07:07:09 +0000]]></pubdate>
</item>