cunguang07
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 143 点
下载积分: 953 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2017-12-11
最后登录: 2024-04-23
查看cunguang07的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-12 11:07
抛丸机抛头电机11KW,接触器型号是CJX2-3210,断路器型号是DZ108-32。用接触器直接控制电机,一次运行时间在30分钟到1小时,经常造成接触器触点粘连后弹不上来,或者断路器烧坏一路不通缺相,除了加变频器外,大神们有什么办法能解决此问题
nuanbing99
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 122 点
下载积分: 846 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2010-05-07
最后登录: 2022-02-09
查看nuanbing99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-12 11:15
1、确保所买接触器与断路器质量有保证
2、接触器型号再增大一个等级
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(cunguang07) 真诚感谢!