<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选型没问题，品牌差了，质量不行。如果安装位置够就用6511，如果位置不够就用施耐德、西门子、常熟开关厂标准型号。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1986085.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2018 02:40:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[频繁启动的话&nbsp;&nbsp;接触器要放大几个等级最好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1986074.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq317438652]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2018 01:42:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼彭万生于2018-07-12 21:05发表的&nbsp;&nbsp;:
3楼和6楼是行业人都该看明白了。老师也少有这么细致说。
[/quote]
NIREN]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1986061.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控剑侠666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2018 00:39:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[负载端这么大，接触器承受负载这么小不匹配，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1986060.html]]></link>
 <author><![CDATA[luelyzeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Jul 2018 00:33:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[明显接触器和空开小了，11KW,一般最小用40A，不要用正泰和杂牌触点电镀不好。瞬间启动触点质量差！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1986011.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunpeter]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 08:30:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[测量电机的三相电阻跟电流，看是不是平衡，接触器跟空开加到50A，用手摸下电机外壳的温度是否均匀，我曾遇到过抛丸机电机转子断条的，也是开不了多久烧接触器触点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985922.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控大学徒]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 03:37:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我公司95KW的接降压启动用一年都没坏]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985911.html]]></link>
 <author><![CDATA[814382100]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 03:22:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接启动的建议接触器和断路器加大1-2级]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985882.html]]></link>
 <author><![CDATA[dwx123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 02:18:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[抛丸机11KW电机用变频器或者的软启动器是不合适，因为此电机正常工作在超负荷状态，就算是满负荷运行用变频器也极易报警，所以不建议用变频器，还是将接触器型号加大为好！
以上是个人建议！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985842.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 00:59:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[交流接触器放大1-2个容量等级]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985821.html]]></link>
 <author><![CDATA[huoshi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 00:28:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器及断路器选型过小造成的。11KW三相设备，正常运行时纯电阻型理论值（功率因数为1时）都达到16A电流，电机属感性设备，正常运行时能达到0.8就很好了（此时电流20A以上），何况启动时甚至才0.3-0.5，按0.5算，电流&gt;33A，已经超了所选接触器及断路器的额定电流。
更换接触器及断路器是肯定的，最少额定电流40A以上（ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985817.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 00:01:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3210太小，一般3KW电机就要用3210
DZ108系列断路器本身不好用还危险，换其他型号。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985811.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 14:30:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[11KW及以上的&nbsp;&nbsp;建议星三角启动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985808.html]]></link>
 <author><![CDATA[sl0301]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 14:04:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3楼和6楼是行业人都该看明白了。老师也少有这么细致说。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985795.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 13:05:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换固态继电器控制，或软起动器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985778.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 11:31:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先确定电机的电流是否和标示相符，如果变大要修电机，如果正常常就要买质量有保证的接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985774.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪传福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 11:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我厂用的上抛和下抛11KW,接触器CJX24011空开DZ47&nbsp;&nbsp; 60A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985745.html]]></link>
 <author><![CDATA[wflmg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 08:39:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看型号就猜到是正泰或德力西之类的接触器了，换个施耐德的接触器试试吧，真不是给施耐德做广告，以前厂里有几台丽驰的加工中心，原厂配的是施耐德的接触器，用了近三年，换刀臂电机的接触器坏了，由于是地处小县城，不能第一时间购买到施耐德，就买了正泰的接触器暂时替代，谁曾想两个多月就废了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985703.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 06:05:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CJX2-3210 太小，
频繁启动，用6511.
或者星三角启动。
国产3210也就用3KW左右比较合适。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985668.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 03:57:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是电机有问题，电流变大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985665.html]]></link>
 <author><![CDATA[向往自由]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 03:53:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器放大1-2个等级，断路器更换个型号，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985661.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 03:39:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、确保所买接触器与断路器质量有保证
2、接触器型号再增大一个等级]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985656.html]]></link>
 <author><![CDATA[nuanbing99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 03:15:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题是电机有问题要修电机，不是换接触器断路由器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985655.html]]></link>
 <author><![CDATA[grsgtd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 03:14:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是启动电流过大啊，你用钳表测测]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652902#1985653.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控菜鸟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Jul 2018 03:11:13 +0000]]></pubdate>
</item>