努力学工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 2031 点
下载积分: 8246 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2024-05-05
查看努力学工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-08 16:46
一共9组灯管,1-9层。1、4、7用的是A相火线,2、5、8用的是B相火线,3、6、9用的是C相火线,灯管电压是AC220V的,模块是0-10V模拟量调压的,模拟量输出电压都正确,要是就开1、4、7层或2、5、8层或3、6、9、A相B相C相电灯管亮度都正常可调节,要是同时开2相或3相的就不行了(也不是所有灯管都不行,还是不规律的有时第1层的不行,有时第三层不行有时几层不行),给3V模拟量输出亮度在5V模拟量的亮度,有的灯管带有闪烁的现象。不过模拟量输出电压是对的也没波动。大神帮忙看看这是什么问题?本人怀疑是零线的问题,客户这边变压器中性点和大地是同一根线,零线就是取的这根线。
努力学工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 2031 点
下载积分: 8246 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2024-05-05
查看努力学工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-08 16:58
引用
引用第1楼peilei1031于2018-07-08 16:52发表的  :
設計出來就有問題,三相不平衡

怎么可能做到三相平衡?只能说三相相对平衡
努力学工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 2031 点
下载积分: 8246 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2024-05-05
查看努力学工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-10 09:37
引用
引用第5楼dgamen于2018-07-09 11:46发表的  :
严重怀疑控制通断或调压接的是零线

调压的是模拟量,每个模块都是单独用的2芯屏蔽线
努力学工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 2031 点
下载积分: 8246 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2024-05-05
查看努力学工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-10 11:13
引用
引用第7楼yrm258于2018-07-10 11:02发表的  :
你的这个变压器是输入三相380V的吗?那输出就自带零线了,怎么还要去和地线相连?这样三相会很不稳定。

是那种容量特别大的那种,高压电进线的那种,我们这边叫方bang,学名真不懂叫啥
努力学工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 2031 点
下载积分: 8246 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2024-05-05
查看努力学工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-11 10:56
引用
引用第9楼nightblueblu于2018-07-10 16:17发表的  :
中性线和地线不一样好吧   按照你这的用法就是把三相电拆成3组220V然后跟中性线形成回路    如果中性线接地  这种情况下如果安有接漏电开关  一定跳闸

关键没有漏电开关,我想让客户让电力公司把中性线和地线分开,电力公司说分开的话容易烧设备我也是无语了。然后三相电压还高都420V了