 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然相电压达到420V是有点高，不过也在范围内，本来变压器输出端小负载或空载时的电压就在400V-420V之间，常说的380V电压是说如果变压器在额定功率负载下的输出电压，超过380V只能说此变压器后端的负载过小未造成满负载应该出现的压降罢了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1985933.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 04:01:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零点漂移及因地零共线串进干扰信号的感觉。即你的模拟量输出和调压模块的公共线部分（也可以说三相的中性线吧）有问题。这和变压器端是否零线地线共地无关。而是此设备的零线地线未分开的问题。PLC及各模块的电源前端分出中性线，然后后面中性线和地线分开敷设，当然中性线可以加粗一些，防止因线损造成压降。应该能解决因 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1985929.html]]></link>
 <author><![CDATA[静夜思飘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 03:55:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼510231656于2018-07-11 10:56发表的&nbsp;&nbsp;:

关键没有漏电开关，我想让客户让电力公司把中性线和地线分开，电力公司说分开的话容易烧设备我也是无语了。然后三相电压还高都420V了
[/quote]
你应该用你这个变压器的中性线，另外在做一个地线，就可以了呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1985523.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪传福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 11:31:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼nightblueblu于2018-07-10 16:17发表的&nbsp;&nbsp;:
中性线和地线不一样好吧&#160;&#160; 按照你这的用法就是把三相电拆成3组220V然后跟中性线形成回路&#160;&#160;&#160;&#160;如果中性线接地&#160;&#160;这种情况下如果安有接漏电开关&#160;&#160;一定跳闸
[/quote]
关键没有漏电开关，我想让客户让电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1985381.html]]></link>
 <author><![CDATA[努力学工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 02:56:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[中性线和地线不一样好吧&nbsp;&nbsp; 按照你这的用法就是把三相电拆成3组220V然后跟中性线形成回路&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果中性线接地&nbsp;&nbsp;这种情况下如果安有接漏电开关&nbsp;&nbsp;一定跳闸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1985237.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 08:17:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼yrm258于2018-07-10 11:02发表的&nbsp;&nbsp;:
你的这个变压器是输入三相380V的吗？那输出就自带零线了，怎么还要去和地线相连？这样三相会很不稳定。
[/quote]
是那种容量特别大的那种，高压电进线的那种，我们这边叫方bang，学名真不懂叫啥[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1985147.html]]></link>
 <author><![CDATA[努力学工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 03:13:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的这个变压器是输入三相380V的吗？那输出就自带零线了，怎么还要去和地线相连？这样三相会很不稳定。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1985142.html]]></link>
 <author><![CDATA[yrm258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 03:02:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼dgamen于2018-07-09 11:46发表的&nbsp;&nbsp;:
严重怀疑控制通断或调压接的是零线
[/quote]
调压的是模拟量，每个模块都是单独用的2芯屏蔽线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1985098.html]]></link>
 <author><![CDATA[努力学工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 01:37:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[严重怀疑控制通断或调压接的是零线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1984895.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgamen]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Jul 2018 03:46:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1.看接線圖。
2.变压器容量。
3.推測功率不足，推不動。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1984815.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Jul 2018 00:00:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三相模拟量调节模块的触发同步问题。

检查三相触发信号（各自独立）是不是正确。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1984776.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jul 2018 12:18:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼peilei1031于2018-07-08 16:52发表的&nbsp;&nbsp;:
設計出來就有問題，三相不平衡
[/quote]
怎么可能做到三相平衡？只能说三相相对平衡]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1984738.html]]></link>
 <author><![CDATA[努力学工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jul 2018 08:58:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[設計出來就有問題，三相不平衡]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652695#1984736.html]]></link>
 <author><![CDATA[peilei1031]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Jul 2018 08:52:13 +0000]]></pubdate>
</item>