努力学工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 77 个
工控威望: 4535 点
下载积分: 4544 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2026-05-11
查看努力学工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-08 16:46
一共9组灯管,1-9层。1、4、7用的是A相火线,2、5、8用的是B相火线,3、6、9用的是C相火线,灯管电压是AC220V的,模块是0-10V模拟量调压的,模拟量输出电压都正确,要是就开1、4、7层或2、5、8层或3、6、9、A相B相C相电灯管亮度都正常可调节,要是同时开2相或3相的就不行了(也不是所有灯管都不行,还是不规律的有时第1层的不行,有时第三层不行有时几层不行),给3V模拟量输出亮度在5V模拟量的亮度,有的灯管带有闪烁的现象。不过模拟量输出电压是对的也没波动。大神帮忙看看这是什么问题?本人怀疑是零线的问题,客户这边变压器中性点和大地是同一根线,零线就是取的这根线。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 533 分
在线时间: 1186(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-05-12
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-10 16:17
中性线和地线不一样好吧   按照你这的用法就是把三相电拆成3组220V然后跟中性线形成回路    如果中性线接地  这种情况下如果安有接漏电开关  一定跳闸
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
微信:nightblueblue,备注:工控人