努力学工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 2031 点
下载积分: 8236 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2024-05-04
查看努力学工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-08 16:46
一共9组灯管,1-9层。1、4、7用的是A相火线,2、5、8用的是B相火线,3、6、9用的是C相火线,灯管电压是AC220V的,模块是0-10V模拟量调压的,模拟量输出电压都正确,要是就开1、4、7层或2、5、8层或3、6、9、A相B相C相电灯管亮度都正常可调节,要是同时开2相或3相的就不行了(也不是所有灯管都不行,还是不规律的有时第1层的不行,有时第三层不行有时几层不行),给3V模拟量输出亮度在5V模拟量的亮度,有的灯管带有闪烁的现象。不过模拟量输出电压是对的也没波动。大神帮忙看看这是什么问题?本人怀疑是零线的问题,客户这边变压器中性点和大地是同一根线,零线就是取的这根线。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2015-09-11
最后登录: 2024-01-31
查看yrm258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-10 11:02
你的这个变压器是输入三相380V的吗?那输出就自带零线了,怎么还要去和地线相连?这样三相会很不稳定。
人生没有如果只有后果