ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 546 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2023-12-18
查看ma924888027的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-27 19:09
图片:
等分割程序控制CKD DD马达,当有信号触发时,DD马达不旋转是怎么回事啊?请路过的大神指点迷津。谢谢!
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 546 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2023-12-18
查看ma924888027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-28 08:23
还有一个问题是,两套相同的DD马达,所有配置参数均一样,但是旋转速度一快一慢。求大神指点。谢谢!
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 546 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2023-12-18
查看ma924888027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-28 13:32
人家产线不允许啊,在生产,而且A客户在车间,不允许我们现场去尝试
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 546 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2023-12-18
查看ma924888027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-28 13:33
DD马达的配置文件丢失了,前几天重装系统忘了保存
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 546 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2023-12-18
查看ma924888027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-28 15:25
DD马达没有报警,因为我在这一步DD马达如果不转的话,会延时报警的,然后我再次手动触发,DD马达是可以旋转的。

DD马达控制器内的程序,我是直接从一台OK的DD马达里面导出来下载进去的,而且两台的配置程序也做过一一对比。是完全一样的
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 546 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2023-12-18
查看ma924888027的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-28 15:27
我打电话问过厂商的技术,他们说之前没有遇到过这种情况,要问他们日本的master,但是最终的回复也是没有遇到过。