工控阿正
一切的一切从现在开始.用自己的态度闯出一片天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 653 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2016-06-24
最后登录: 2023-12-29
查看工控阿正的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我们公司有一台设备,功率大概是2KW,在公司调试从来没有跳闸,拉到客户现场后,只要一上电客户现场带漏保的插座就跳闸,漏保是10mA的,设备有3个伺服,一个400W,2个100W,松下的伺服,断开伺服的电源再上电就不会跳闸,拆除底线后,不会跳闸,但是现场反馈不接地线碰到机台会有电打到手,现在不知道是什么问题了,各位前辈帮忙分析一下是什么问题,谢谢!
遇上方知有
初出茅庐
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 409 个
工控威望: 716 点
下载积分: 3505 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2017-07-16
最后登录: 2023-07-12
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-21 08:44
把三楼和四楼的结合在一起就比较完美了
客户现场 地线和零线断在一起了  很多老厂都是这样鸟样子 厂里的电工为了省事底线和零线拧到一起
我的做法:
如果客户现场有水管直接绑在水管上
没有的 让他准备一个1.2M的钢筋 打入地下 再解设备

伺服、变频的供电断路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二楼说的,伺服、变频自身会产生感应电,这也是为什么伺服、变频的使用手册上会明确标注各伺服之间或各变频器之间的安装距离必须要大于等于50mm的原因。如果不接地线,伺服、变频器就会使机台产生感应电,但接地之后,伺服、变频的感应电针对供电电源来说,相当于漏电,尤其是针对30mA以下的漏保,几乎就是相当于稍微有点不平衡就会跳闸。     
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
  • 路漫漫其修远兮 吾将上下而求索