 <description><![CDATA[哪里还有10mA的漏保啊，太小了，太灵敏了。再说这种工控柜子，用空开就行，一般不用漏保的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980708.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙海儿]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Jun 2018 00:48:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把三楼和四楼的结合在一起就比较完美了
客户现场 地线和零线断在一起了&nbsp;&nbsp;很多老厂都是这样鸟样子 厂里的电工为了省事底线和零线拧到一起
我的做法：
如果客户现场有水管直接绑在水管上
没有的 让他准备一个1.2M的钢筋 打入地下 再解设备

伺服、变频的供电断路器不能用漏保，即使要用，也要用30mA以上的。
像二 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980703.html]]></link>
 <author><![CDATA[遇上方知有]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Jun 2018 00:44:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天处理一个设备外壳带电的问题，用表测量，机器外壳对地大约75V，工厂里都是戴手套作业的，戴手套触摸设备金属部位来回抚摸，感觉有振动感。原因是设备三角插头插在一个排插上，排插的接地线接触不良。处理完排插之后，设备的外壳电压是8V。
设备有一个带漏保的富士开关，没跳闸的。怀疑肯定是有别的元器件漏电所致，因 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980646.html]]></link>
 <author><![CDATA[bruce2020]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 12:40:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服驱动器加变压器不就可以了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980632.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 10:40:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏保10ma，很容易跳的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980600.html]]></link>
 <author><![CDATA[1406606700]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 09:16:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把地线断开，就地打一根地线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980590.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 08:50:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[客户现场 地线和零线断在一起了&nbsp;&nbsp;很多老厂都是这样鸟样子 厂里的电工为了省事底线和零线拧到一起
我的做法：
如果客户现场有水管直接绑在水管上
没有的 让他准备一个1.2M的钢筋 打入地下 再解设备]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980587.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 08:45:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服、变频的供电断路器不能用漏保，即使要用，也要用30mA以上的。
像二楼说的，伺服、变频自身会产生感应电，这也是为什么伺服、变频的使用手册上会明确标注各伺服之间或各变频器之间的安装距离必须要大于等于50mm的原因。如果不接地线，伺服、变频器就会使机台产生感应电，但接地之后，伺服、变频的感应电针对供电电源来 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980581.html]]></link>
 <author><![CDATA[michael.guan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 08:40:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我想应该是地线有问题，之前我也遇到这样的现象，不过是刚刚通电调试的时候遇到。是电工把马达的UVW三相其中一相和地线互换了。建议你检查一下马达的UVW与地线是否接通，或者看一下伺服驱动器的地线。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980573.html]]></link>
 <author><![CDATA[wworko]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jun 2018 08:30:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服感应电对地相当于漏电，把漏保改断路器，伺服良好接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651951#1980572.html]]></link>
 <author><![CDATA[whwanghu]]></author>