nealleong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 159 点
下载积分: 735 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-09-21
最后登录: 2018-10-16
查看nealleong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-11 10:58
威纶通触摸屏以太网连接FX3U-ENET-L模块,如果FX3U模块断电了,过1,2天再上电,触摸屏无法通讯到FX3U模块,但从FX3U模块那里ping触摸屏是正常的,触摸屏LW-9403报错“9”,无法联机到该设备,只能从新下载触摸屏的程序才可以连上,请问有老哥知道是什么原因吗?....是网络问题还是触摸屏问题呢。

我自己觉得可能是触摸屏问题,好像更新了EB6.0开始就有这个问题,哎,国产货还是各种不稳定和未知原因。
qq910877460
这操蛋的工控行业
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 244 点
下载积分: 3303 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2014-05-20
最后登录: 2023-09-11
查看qq910877460的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-11 15:29
可以试试把FX3U-ENET-L初始化一下,看能不能解决问题
操蛋的工控行业,为了碎银几两,又不得不搞它
nealleong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 159 点
下载积分: 735 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-09-21
最后登录: 2018-10-16
查看nealleong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-11 15:53
引用
引用第1楼qq910877460于2018-06-11 15:29发表的  :
可以试试把FX3U-ENET-L初始化一下,看能不能解决问题

试过了,不行,如果连不上的话PLC这边程序或者模块设置怎么搞都不行,就触摸屏那边重新下程序才可以
qq910877460
这操蛋的工控行业
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 244 点
下载积分: 3303 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2014-05-20
最后登录: 2023-09-11
查看qq910877460的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-11 16:05
哦 那可能是触摸屏OS问题了
操蛋的工控行业,为了碎银几两,又不得不搞它
北岸花园
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 119 点
下载积分: 642 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2015-05-13
最后登录: 2024-01-15
查看北岸花园的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-13 16:53
连接不上的时候看看触摸屏IP是不是已经变掉了,之前我遇到过,后来重新设置触摸屏IP就好了
你滴小杰
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 161 点
下载积分: 612 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2018-06-13
最后登录: 2024-05-06
查看你滴小杰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-14 10:18
ping通说明IP没问题
我也一直用威纶,没用网口通讯,没遇到过你说的情况
uwyctmbj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 135 点
下载积分: 671 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2017-05-26
最后登录: 2023-06-17
查看uwyctmbj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-14 11:56
路过学习下....
没啥特长
说句真话,你其实彳
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2017-04-15
最后登录: 2022-03-07
查看没啥特长的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-14 15:14
据说6.0版本有很多问题,威纶通技术人员建议我用5.7版本