lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 2602 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2016-08-20
最后登录: 2025-11-27
查看lit25444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-07 09:23
使用485ADP-MB与三菱变频器通讯,变频器故障怎么反馈?只能使用变频器上面的端子吗?
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4018 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-07 22:24
变频器会把出错和报警代码存入相关的寄存器,PLC与变频器通信时读取这些寄存器数据,根据代码判断是哪一种故障。以E700系列变频器的MODBUS-RTU通讯为例,寄存器40501-40508就是用于存储报警信息。