<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查变频器说明书，应该有故障代码相应地址直接通信读取就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1987637.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangyuh7400]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Jul 2018 02:42:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[求请教求请教求请教求请教求请教求请教求请教求请教]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1987596.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhulong7610]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Jul 2018 14:14:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[特殊继电器是可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1978303.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jun 2018 11:13:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在不好改了，请问一下M8438和D8438能检测通讯是否断开吗[quote]引用第7楼375715454于2018-06-08 16:15发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC做太麻烦，直接用触摸屏与变频器485通讯，读故障代码，写个脚本车程序显示出来。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1978235.html]]></link>
 <author><![CDATA[lit25444]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jun 2018 05:35:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是报警就断开通讯。现在想知道怎么检测通讯有没有断开[quote]引用第6楼langui于2018-06-08 16:10发表的&nbsp;&nbsp;:

通讯断开了就报警，正常的怎么会断开通讯。
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1978234.html]]></link>
 <author><![CDATA[lit25444]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Jun 2018 05:33:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC做太麻烦，直接用触摸屏与变频器485通讯，读故障代码，写个脚本车程序显示出来。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1978032.html]]></link>
 <author><![CDATA[375715454]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jun 2018 08:15:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼lit25444于2018-06-08 08:20发表的&nbsp;&nbsp;:
我知道这个是报警历史，不能监控实时报警的。但是通讯会断开，那怎么检测通讯断开呢？
[/quote]
通讯断开了就报警，正常的怎么会断开通讯。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1978028.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jun 2018 08:10:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我知道这个是报警历史，不能监控实时报警的。但是通讯会断开，那怎么检测通讯断开呢？[quote]引用第4楼zhangqi_1234于2018-06-07 22:24发表的&nbsp;&nbsp;:
变频器会把出错和报警代码存入相关的寄存器，PLC与变频器通信时读取这些寄存器数据，根据代码判断是哪一种故障。以E700系列变频器的MODBUS-RTU通讯为例，寄存器405 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1977825.html]]></link>
 <author><![CDATA[lit25444]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jun 2018 00:20:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器会把出错和报警代码存入相关的寄存器，PLC与变频器通信时读取这些寄存器数据，根据代码判断是哪一种故障。以E700系列变频器的MODBUS-RTU通讯为例，寄存器40501-40508就是用于存储报警信息。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1977806.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jun 2018 14:24:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱变频器有故障端子ABC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1977738.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jun 2018 08:17:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱变频器故障通讯应该会断开吧，那么检测断线是不是用M8438和D8438呢？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1977701.html]]></link>
 <author><![CDATA[lit25444]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jun 2018 06:07:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道,我沒有用過,但理論上我認為如果不是通訊故障,只是變頻器故障,應該會請求反回故障碼,再解故障碼就可以得知故障原因,但如果是通訊故障,除非是硬體斷線,不然應該也會回應故障碼,但用硬體IO監控故障應該是最安全的,也最直接的,不是嗎?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651320#1977674.html]]></link>
 <author><![CDATA[jack1009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jun 2018 04:22:44 +0000]]></pubdate>
</item>