迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2018-03-30
最后登录: 2023-11-21
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-28 18:01
图片:
求助,关于伺服走脉冲使用DDRVI指令,假如我要发10000个脉冲,中途没走完的情况下,我拍急停,程序要怎么改才能把剩余的脉冲走完。求解答,谢谢。最好有程序。
宁静是奢侈的奢求。
nealleong
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 159 点
下载积分: 735 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-09-21
最后登录: 2018-10-16
查看nealleong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-31 10:25
DDRVI是相对定位,你电机那里没有编码器反馈地址只用PLC的寄存器当前位置来计算剩下脉冲量下次取消急停后电机接着走,这样是不准的,如果有脉冲反馈形成闭合还好。

要不改成DDRVA,绝对定位
[ 此帖被nealleong在2018-05-31 10:43重新编辑 ]