cbk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 238 点
下载积分: 38378 分
在线时间: 217(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2024-05-31
查看cbk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 14:47
现有XH系统一套,CH0和CH1控制伺服轴(松下伺服),CH2和CH3控制步进;
1、设备进来控制电源已用滤波器隔离电网;
2、各电器也良好接地;
3、脉冲控制信号线也都用了屏蔽线连接;
现在问题是:运转多了(10次)以上后会发现有累积公差,请教各位还有哪些因素造成丢脉冲?
说明:机器本体接了0V,因为有个检测信号需要与机台连接才行!不知道是不是这个信号造成的!

谢谢各位!!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2148 个
工控威望: 2577 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 1096(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-06-01
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-21 18:41
松下的确实有这种奇怪的问题。具体是哪里不行,只是按常理去处理。毕竟还是脉冲输出时的一些限制。避开一些细节问题会好一些。比如说,同时启动独立轴。可能就有问题。所以尽量避免这种同时启动。给它个时间差。三菱的fx同时启动也是0.1秒的间隔好一些。小型机是要注意一些。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。