 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼libin520于2018-09-21 18:41发表的&nbsp;&nbsp;:
松下的确实有这种奇怪的问题。具体是哪里不行，只是按常理去处理。毕竟还是脉冲输出时的一些限制。避开一些细节问题会好一些。比如说，同时启动独立轴。可能就有问题。所以尽量避免这种同时启动。给它个时间差。三菱的fx同时启动也是0.1秒的间隔好一些。 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#2001728.html]]></link>
 <author><![CDATA[eledesigner]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2018 01:54:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果越走越少可能是传动机构的间隙导致，要做间隙补偿]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#2001716.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhujingyu69]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Sep 2018 01:18:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[松下的确实有这种奇怪的问题。具体是哪里不行，只是按常理去处理。毕竟还是脉冲输出时的一些限制。避开一些细节问题会好一些。比如说，同时启动独立轴。可能就有问题。所以尽量避免这种同时启动。给它个时间差。三菱的fx同时启动也是0.1秒的间隔好一些。小型机是要注意一些。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#2001256.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Sep 2018 10:41:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上星期也是松下FPXH-40T控制松下A6&nbsp;&nbsp;3轴,不稳定&nbsp;&nbsp;开始10次是走少.10-20次稳定,30次后一直每次多2脉冲.什么屏蔽线.滤波器方法想尽了,搞不好,后面换三菱FX3G.伺服还是松下A6的 接线参数也没有改动完美解决, 郁闷.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#2001241.html]]></link>
 <author><![CDATA[hgmgwe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Sep 2018 09:10:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主说不准讨论 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1999415.html]]></link>
 <author><![CDATA[dingyeyun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Sep 2018 07:23:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是初次开发呢还是，单独一个台呢，我遇到过定位不准是由于传动问题，跟电气没关系的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1986234.html]]></link>
 <author><![CDATA[renzhe]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Jul 2018 07:05:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[松下的伺服我用过好多，配三菱的PLC没有见到过你说的现象，松下配松下的伺服，我听我朋友他们说是有这样的问题，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1985527.html]]></link>
 <author><![CDATA[汪传福]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 11:39:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我之前遇在不同的项目分别遇到过的两个情况：1，松下旧款PLC驱动三菱J2伺服，出现丢步，监控J2到每次少接收一个脉冲，后来初始化J2所有参数后解决。2，松下FPXH驱动某国产步进，丢步。排除所有外在原因后寻求步进厂家的技术支持，后来转来转去转到一个新来的工程师的电话，他说很多人反映松下新款PLC驱动他们的步进确实丢 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1985322.html]]></link>
 <author><![CDATA[愚公移山]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Jul 2018 00:05:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试下隔离变压器给控制电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1985316.html]]></link>
 <author><![CDATA[人在旅途]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Jul 2018 14:06:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我估计是信号干扰到的！！机台接了0V，肯定是有影响的！！
真想不到其他的问题了！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1974875.html]]></link>
 <author><![CDATA[cbk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 May 2018 00:44:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[松下PLC没有问题. 6轴 4轴做了一年多也没问题.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1974871.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 May 2018 00:37:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[松下伺服定位不准的情况很多人都遇到过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1974868.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 May 2018 00:25:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服比较明显！
步进偶尔会运转不顺畅！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1974865.html]]></link>
 <author><![CDATA[cbk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 May 2018 00:13:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先要看你是伺服还是步进定位不准，因为步进丢步是不会有报警的，还有就是步进会有一定的累积误差的,1.看机械结构是不是右松动，2.脉冲信号的电源做独立电源，不要跟感应器那些用一个电源。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1650764#1974805.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzmtxp99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 25 May 2018 09:16:48 +0000]]></pubdate>
</item>