ddybfl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2022-02-08
查看ddybfl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 12:00
能PING
SD/RD灯闪亮
但是触摸屏不显示PLC的输出信号 例如一个灯
也不能由触摸屏一个按钮输入一个信号到PLC

路过的朋友帮忙看一下 谢谢
ddybfl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2022-02-08
查看ddybfl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 13:12
图片:
图片:
图片:
引用
引用第1楼ymmfa于2018-05-25 12:28发表的 :
触摸屏连接那,PLC站号要设置成2。  屏本身是1,PLC如果也是1就冲突了。这是最常见问题。

还有一个就是端口问题。

下面的是设置图片
如果PLC和触摸屏都是设置1的话 PING不通 触摸屏GOT站号设置了2才能PING通但是就是不能显示内容
ddybfl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2022-02-08
查看ddybfl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-26 08:36
引用
引用第1楼ymmfa于2018-05-25 12:28发表的  :
触摸屏连接那,PLC站号要设置成2。  屏本身是1,PLC如果也是1就冲突了。这是最常见问题。

还有一个就是端口问题。
谢谢版主大大~是我的端口没有设置正确
ddybfl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2022-02-08
查看ddybfl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-26 08:39
引用
引用第3楼wangyuh7400于2018-05-25 15:47发表的  :
用的是哪个以太网模块,是不是端口错了

我用的是FX3U-ENET-ADP的适配器
之前端口没有设置对
设置了5556之后就可以了