似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 554 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-04-02
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 15:57
图片:
三菱FX-4AD为什么数据读不出来,D0显示为0,这是为什么?用的是CH1的电流输入,请问是程序的问题吗,接线是按说明书V和I短接接仪表+,VI-接仪表-
[ 此帖被似水流年ol在2018-05-18 16:24重新编辑 ]
似水流年ol
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 554 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2017-07-22
最后登录: 2024-04-02
查看似水流年ol的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 16:56
引用
引用第4楼twingo49于2018-05-18 16:30发表的  :

好老的模組了,看看BFM #29有沒有錯誤訊息,檢查一下接線,電流模式V+,I+要接在一起
還有第一段H3333那段不需要寫,有可能這段把4AD整個關掉了。

BFM29显示数字127,因该是B0-B7都是接通的,硬件和点烟都是正常的,偏移通道我也关了