2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-01-18
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-04 16:15
图片:
设置QD77  Pr.1    Pr.2    Pr.3  
就是设置  单位  每转脉冲数  每转移动量   我右击选择计算基本参数    

输入丝杆导程   减速比  编码器分辨率
2000   减速比  1/13    MR-J4-B的驱动器 编码器4194304

一计算一圈的脉冲数编程了 1703936
确定反应到 模块设置参数
Pr.2变成了1703936   而设置规则说此参数  要设置成编码器分辨率   (通信控制的)
  
小满和老鸟
专注,坚持!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 371 点
下载积分: 904 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2017-08-27
最后登录: 2024-05-15
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-08 18:27
这样啊。。。