2310036294
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 426 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2015-02-10
最后登录: 2024-01-18
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-04 16:15
图片:
设置QD77  Pr.1    Pr.2    Pr.3  
就是设置  单位  每转脉冲数  每转移动量   我右击选择计算基本参数    

输入丝杆导程   减速比  编码器分辨率
2000   减速比  1/13    MR-J4-B的驱动器 编码器4194304

一计算一圈的脉冲数编程了 1703936
确定反应到 模块设置参数
Pr.2变成了1703936   而设置规则说此参数  要设置成编码器分辨率   (通信控制的)
  
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9547 个
工控威望: 8431 点
下载积分: 16338 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-04 16:42
一般我这样填写:

楼主留言:
是的,Pr.2是需要填写编码器分辨率的,可是我有软件自带的,计算器,算好需要覆盖基本参数的,编码器原来是4194304的,覆盖变成了1703936,这怎么办,
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水