根据压缩机的控制要求编写一段西门子plc梯形图程序 50

假设设定温度为15度 ,加载温差为2度,卸载温差为2度,则温度控制逻辑图如图1所示:
t1时刻测得的温度为A点;
t2时刻测得的温度为B点;
t3时刻测得的温度为C点;
t4时刻测得的温度为D点

在t1时刻,处于温度控制的加载区,压机加载,开一台运行时间最短的无故障的压机保护时间已到的压机,重新开
始计时能量周期。一个周期后到达t2时刻。

在t2时刻,处于温度控制的保持区,保持原能量级不变,继续计时。
在t2之后的下一时刻,若检测到温度处于卸载区时(如t3时刻),立即卸载一台运行时间最长的工作压机,能量周
期计数器清零并重新开始计时。

若检测到温度处于急停区时(如t4时刻),压机全卸载,不工作,并重新开始计时能量周期。


刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 380 个
工控威望: 546 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2024-05-14
查看刘永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-06 13:57
你这个应该是温度加压力,不光是温度、压力也需要的。

温度给你做好,你就可以按照温度程序写出压力控制了。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修