  FX3U-485BD与温控器 Modbus RTU通讯读取程序,无法读取温控器里的固定值2222.2
      希望各位大神能编个例子程序,让我学习一下,谢谢!附上温控器通讯地址个固定值地址
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 398 个
工控威望: 3452 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-05-17
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-30 22:24
图片:
这个是读取一号站温控器里的固定值2222.2,记住数据位必须设置为,奇偶校验和停止位两端设置一致就可以通讯了。
联系电话15071699246,QQ296686949
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 398 个
工控威望: 3452 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 267(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-05-17
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-03 12:22
读取出来的是什么?貌似你给出的是一个浮点数,但是读取出来的东西都是整数,需要转换格式
3楼  发表于: 2018-05-03 17:41
怎么是使用的通道2?难道你是使用485ADP模块?那个是可以使用ADWRP指令,简单多了
4楼  发表于: 2018-05-03 17:44
引用
引用第10楼sadnesss于2018-05-03 15:44发表的  :

读不出来

写好的程序截图给你,你都能够抄错了,还说通讯不上,也是服了你了
联系电话15071699246,QQ296686949