楼主  发表于: 2018-04-20 15:51
想问问大侠们!用三菱FX3U-80M 的PLC 可以和汇川的ISP6500伺服驱动器和伺服电机控制运转起来吗?PLC到伺服驱动器的接线是不是漏型接法(NPN)和源型接法(PNP)两种模式的接线方式也不一样!说明书看的我有点懵!希望前辈们给点指点!谢谢! 要是能附接线图就贼好啦!(至于为什么要这样用,因为现在手上就这两样东西,没有配套的三菱驱动器和配套的汇川PLC)
yanbo1024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2017-05-12
最后登录: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-20 16:56
跟你一样在奋斗的路上,三菱FX3U是晶体管输出的可以,是继电器输出的不行。输入注意漏型接法(NPN)和源型接法(PNP)。伺服电机接线是输出部分。回答的不够全面。
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2792 个
工控威望: 3564 点
下载积分: 3407 分
在线时间: 3713(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-04-24
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-20 19:49
大部分通用伺服都支持源型,漏型,以及差动。