有人有详细的对应关系吗?铜线的
luzh7758
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 142 点
下载积分: 880 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2010-05-06
最后登录: 2024-03-17
查看luzh7758的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-26 19:59
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。

对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。

对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。

对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。

对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。