277562975
蝴蝶
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 159 点
下载积分: 707 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2015-12-26
最后登录: 2024-04-30
查看277562975的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-18 20:37
如题,现要1台三菱Q与12台西门子S7-1500用以太网通信。求大神告诉方法,有样例最好,
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 592 点
下载积分: 263 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2020-09-05
最后登录: 2024-05-02
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-09-19 14:17
用ModbusTCP           1500做服务端,三菱Q做客户端,要是通道不够了,就加个Ethernet模块
技术交流vx: Electric973