孤星泪
孤星泪
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 231 点
下载积分: 4786 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2008-03-31
最后登录: 2024-04-12
查看孤星泪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-18 14:28
1、QJ71GF11-T2 CC-Link IE现场网络 主站/本地站模块能否通过CC-Link IE Field控制伺服??
2、那么QD77GF  CC-Link IE现场网络 主站模块跟QJ71GF11-T2 CC-Link IE现场网络 主站/本地站模块的区别?
3、QJ71GF11-T2可以控制伺服的同时又带远程IO模块??最多支持几个远程IO模块??
因为这方面资料有限,看得半懂不懂的
huangfajia
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 17984 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2013-01-30
最后登录: 2023-05-03
查看huangfajia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-18 21:56
QJ71GF11-T2 CC-Link IE现场网络 主站/本地站模块可以通过CC-Link IE Field控制伺服如:MR-JE-C的伺服
QJ71GF11-T2可以控制伺服的同时又带远程IO模块,主要看你网络里分配的站总数是否超过模块的总数。伺服的站号不允许超过16,尽量排在前面
龙朝晖
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2008-04-27
最后登录: 2023-04-07
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-19 21:20
我现在使用CC-LINK跟FX5UPLC做案子