xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 977 点
下载积分: 1318 分
在线时间: 883(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-04-30
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-15 14:19
向大家请教一下台达的问题

1  扩展输入输出的疑惑        昨天 看到一台达plc 扩展输入模块扩展输出模块用V w2 w3做标志。心中非常疑惑,怎么不和三菱一样?        
                                                 主机输出最大题点Y27,输入最大点x17.    如果加了输入扩展模块,输出扩展模块,
                                                    扩展输入和扩展输出的地址应该从多少开始?
                                          

  2  定位和回原点指令的方向信号,是plc自动置位的,还是程序里面预先置位的?脉冲+方向控制方式,脉冲和方向输出点置on,有先后顺序要求吗?

       请用过台达plc的朋友指点一下。
    
  谢谢!

    
[ 此帖被xingzb2在2018-04-15 14:32重新编辑 ]
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-04-29
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-16 08:16
第一个问题  输入和输出加扩展和三菱是一样的比如你输入主机是到X17加扩展的话就从X20开始 输出也一样 但是如果前面没有到X17(不足8点 按8点计算 比如主机到X15,扩展就从X20开始) (另外主机不到X20或者Y20的,扩展从X20或者Y20开始,主机超过X20或者Y20的就按前面说的)
第二个 方向和脉冲都是自动置位的 且不是不保持的(三菱的好像是方向保持的 方向好像是需要先置位的)
楼主留言:
感谢你的指导,谢谢
[ 此帖被wangnaizhi在2018-04-16 11:29重新编辑 ]
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1261 个
工控威望: 1437 点
下载积分: 5420 分
在线时间: 819(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-04-29
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-17 08:36
引用
引用第3楼xingzb2于2018-04-16 20:41发表的  :
非常感谢一楼的指点,
现在我也找到说明书了。

手册好像有个问题没讲到,          

.......

1、定位指令和带加减速脉冲输出指令,当指令前置条件被中断后会减速停止 减速时间在特定的寄存器中 不更改默认是100ms
2、定位指令连续输出是需要间隔一个扫描周期以上(原因是M1029等脉冲输出完成标志位会ON一个扫描周期)