 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼wangnaizhi于2018-04-17 08:36发表的&nbsp;&nbsp;:

1、定位指令和带加减速脉冲输出指令，当指令前置条件被中断后会减速停止 减速时间在特定的寄存器中 不更改默认是100ms
2、定位指令连续输出是需要间隔一个扫描周期以上（原因是M1029等脉冲输出完成标志位会ON一个扫描周期）
[/quote]
明白了，谢谢您的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648018#1963955.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 01:23:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼xingzb2于2018-04-16 20:41发表的&nbsp;&nbsp;:
非常感谢一楼的指点，
现在我也找到说明书了。

手册好像有个问题没讲到，&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

.......
[/quote]
1、定位指令和带加减速脉冲输出指令，当指令前置条件被中断后会减速停止 减速时间在特定的寄存器 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648018#1963921.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Apr 2018 00:36:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢一楼的指点，
现在我也找到说明书了。

手册好像有个问题没讲到，&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;

&#160;&#160;ddrva 定位指令执行中，驱动条件中断了，会怎样停止？立即停还是减速停没看到说明，
另外间隔一个周期以后， 再次启动一个定位指令能正常运转吗？
&#160;&#160;&#160; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648018#1963832.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2018 12:41:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼wangnaizhi于2018-04-16 08:16发表的&nbsp;&nbsp;:
第一个问题&#160;&#160;输入和输出加扩展和三菱是一样的比如你输入主机是到X17加扩展的话就从X20开始 输出也一样 但是如果前面没有到X17（不足8点 按8点计算） 后面加扩展也是一样从X20开始 加混合的好像是从X30开始
第二个 方向和脉冲都是自动置位的 且 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648018#1963637.html]]></link>
 <author><![CDATA[15770511692]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2018 03:00:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一个问题&nbsp;&nbsp;输入和输出加扩展和三菱是一样的比如你输入主机是到X17加扩展的话就从X20开始 输出也一样 但是如果前面没有到X17（不足8点 按8点计算 比如主机到X15，扩展就从X20开始） （另外主机不到X20或者Y20的，扩展从X20或者Y20开始，主机超过X20或者Y20的就按前面说的）
第二个 方向和脉冲都是自动置位的 且 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1648018#1963596.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangnaizhi]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Apr 2018 00:16:44 +0000]]></pubdate>
</item>