xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 977 点
下载积分: 1318 分
在线时间: 883(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-04-30
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-15 14:19
向大家请教一下台达的问题

1  扩展输入输出的疑惑        昨天 看到一台达plc 扩展输入模块扩展输出模块用V w2 w3做标志。心中非常疑惑,怎么不和三菱一样?        
                                                 主机输出最大题点Y27,输入最大点x17.    如果加了输入扩展模块,输出扩展模块,
                                                    扩展输入和扩展输出的地址应该从多少开始?
                                          

  2  定位和回原点指令的方向信号,是plc自动置位的,还是程序里面预先置位的?脉冲+方向控制方式,脉冲和方向输出点置on,有先后顺序要求吗?

       请用过台达plc的朋友指点一下。
    
  谢谢!

    
[ 此帖被xingzb2在2018-04-15 14:32重新编辑 ]
xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 977 点
下载积分: 1318 分
在线时间: 883(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-04-30
查看xingzb2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-16 20:41
非常感谢一楼的指点,
现在我也找到说明书了。

手册好像有个问题没讲到,          

  ddrva 定位指令执行中,驱动条件中断了,会怎样停止?立即停还是减速停没看到说明,
另外间隔一个周期以后, 再次启动一个定位指令能正常运转吗?
    请大家再指点指点,       谢谢!
                                                 
xingzb2
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 663 个
工控威望: 977 点
下载积分: 1318 分
在线时间: 883(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-04-30
查看xingzb2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-17 09:23
引用
引用第4楼wangnaizhi于2018-04-17 08:36发表的  :

1、定位指令和带加减速脉冲输出指令,当指令前置条件被中断后会减速停止 减速时间在特定的寄存器中 不更改默认是100ms
2、定位指令连续输出是需要间隔一个扫描周期以上(原因是M1029等脉冲输出完成标志位会ON一个扫描周期)

明白了,谢谢您的详细解答。
主要是想用定位指令,实现JOG点动,没用过台达的怕报警,所以有此一问,谢谢!