• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ntlxfei18
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2012-12-24
最后登录: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-24 21:48
请教大家,用pwm来控制固态实现加热或控制电机转速。实际就是控制固态的通断。那和直接开关来控制固态的通断有什么区别呢。   我知道pwm是通过占空比来实现控制的,但是想不透彻。还请大家指点迷津。谢谢。。。
030403118
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 1971 个
工控威望: 2886 点
下载积分: 25121 分
在线时间: 1367(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-04-25
查看030403118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-25 08:41
美女兴致勃勃地问医生:“我想丰胸,但是丰胸后会有什么效果?”
医生淡定地答道:“丰胸后,一般会有四种结果!
1,大不一样
2,不大一样
3,一样不大
4,不一样大!”
项目、视觉、通讯QQ3515716
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3652 个
工控威望: 4106 点
下载积分: 131101 分
在线时间: 6208(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-04-25
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-25 08:52
PWM那兩樣都無法實現
PWM要可控制脈波控制侵蝕角度改變大小
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
ntlxfei18
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
注册时间: 2012-12-24
最后登录: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-25 15:05
可能我表达的不好。现在忽略控制电机的问题,用pwm控制固态其实就是控制固态的通断是吧。那和开关量直接控制通断的区别在哪呢。
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2687 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2018-01-11
最后登录: 2024-04-24
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-25 15:19
固态可以频繁的通断,但是普通的接触器频繁通断就容易坏!
dgamen
岁月不饶人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
注册时间: 2016-05-23
最后登录: 2022-04-04
查看dgamen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-26 08:39
pwm 控制占空比    
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 919 个
工控威望: 1095 点
下载积分: 13851 分
在线时间: 281(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-04-15
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-26 08:51
引用
引用第2楼lin10663于2018-03-25 08:52发表的  :
PWM那兩樣都無法實現
PWM要可控制脈波控制侵蝕角度改變大小

brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 728 个
工控威望: 4418 点
下载积分: 4269 分
在线时间: 2913(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-04-25
查看brian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-26 08:53
,負載使用交流電源沒差,直流電源略有差,但固態速度最多ON-OFF也才1ms,要做比例控制不適合,兩者控制除非你能搭配電源源波型的截止點,才有機會,不過又要搭配不少電子元件,但快速開閉倒很適合,再來就是火花問題,不過電子元件的壽命用pwm控制應該撐不久.
引用
引用第3楼ntlxfei18于2018-03-25 15:05发表的  :
可能我表达的不好。现在忽略控制电机的问题,用pwm控制固态其实就是控制固态的通断是吧。那和开关量直接控制通断的区别在哪呢。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-04-20
查看sanlihu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-27 15:15
试试就知道区别了
简单来说,一是通断频率问题,二是通断容量问题。
吉圆电气 QQ751673698
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1012 个
工控威望: 1804 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1092(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-04-25
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-27 16:03
固态继电器可以比较高的频率通断   至少比接触器高很多   无火花  无噪音  缺点是发热比较厉害    还有就是选择的话容量尽量大

点  特别是感性负载
Your happiness is everything.
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 195 个
工控威望: 750 点
下载积分: 688 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-04-23
查看jum1982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-27 18:54
固态继电器无机械触点,不会产生电弧电火花,通断频率高,缺点是超过额定容量容易被击穿。
小满和老鸟
专注,坚持!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 371 点
下载积分: 904 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2017-08-27
最后登录: 2024-04-24
查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-29 15:31
之前也考虑过这个问题。。。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go