楼主  发表于: 2018-03-23 14:25
               各位朋友大家好,小弟我初学欧姆龙CP1H,完全自学,学习之路坎坷不断,现在在做一个一台CP1H带动4个步进电机工作,看了手册很久,不是很懂,希望大神们知道领我进门,给我一个学习的机会,小弟做电工几年了,想在深入一点,求指导,绝对不会让您白白付出的   谢谢
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-05-15
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-24 14:35
首先要在PLC的设置里面修改脉冲输出中的原点复归方式,包括:
1. 查找方向:CW表示的是正向,即脉冲输出值增加的方向;CCW表示的是反向,即脉冲减少的方向;
2. 侦测模式:方式0~方式2;
3. 查找方式:;
4. 操作模式:;
5. 原点输入信号:NO表示常开输入,即检测到原点时为ON,否则为OFF;NC表示常闭,即检测到原点时为OFF,否则为ON。6. 该信号类型需要与实际的原点开关输出信号相符;
7. 接近输入信号:NO表示常开输入,即检测到原点时为ON,否则为OFF;NC表示常闭,即检测到原点时为OFF,否则为ON。8. 接近输入是指在进行原点搜索时,如PLC检测到接近输入信号,则PLC开始控制伺服或步进进行低速原点复归,该信号可有可无,如不使用该信号,建议将其设为NO,这样PLC在检测到原点信号上升沿时开始减速。
9. 原点查找的高速速度、接近速度(低速速度)、加速度、减速度等。
其中,2~4项需要根据CP1H的编程手册仔细研究手册中给的动作时序图选择合适的模式。

使用指令时,原点搜索直接使用ORG指令即可,脉冲输出指令,可以使用PLS指令+SPED指令+ACC指令,也可以直接使用PLS2指令,在使用指令时,一定要注意编程手册上给出的DM存储区的定义。PLS2指令实际是将PLS、SPED、ACC指令整合到了一起,但需要同时设定目标脉冲量、目标速度和运动加减速。