liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 26337 分
在线时间: 401(小时)
注册时间: 2017-06-16
最后登录: 2026-03-26
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-20 13:52
图片:
我觉得是:7#24v  2#0v 8#5#是延时断开  8#6#是延时接通 1#4#常闭 1#3#常开 触点最大电流3a,线圈电流0.3a,最大电压220v 但同事在现场测试线圈工作电压是220V的, 那这个时间继电器的7#和2#是什么鬼?各位大佬你们碰到过没?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 1889 点
下载积分: 533 分
在线时间: 1187(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2026-05-15
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-21 08:40
2和7是线圈  供电电压220V    1和8是触点    分别连到上面的常开常闭触点
承接成都周边地区的:电气设计出图,PLC程序编写,HMI画面制作,电控柜、动力柜加工与成套,外线施工等 ,以及非标机械结构设计,工装治具设计,机械加工等。
微信:nightblueblue,备注:工控人