leo.xue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 250 点
下载积分: 3393 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2024-05-08
查看leo.xue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-07 08:48
1.原点、正负限位输入点是固定的吗?还是用户可以随意分配?在手册上只看到了脉冲和方向的点是厂家分配好的,其他的点没看到;

2.伺服偏差计数器的输出点可以使用PLC扩展模块上的点吗?还是必须用PLC本体上的Y点?

现在手里没有PLC,没法测试,求指教!
leo.xue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 146 个
工控威望: 250 点
下载积分: 3393 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2024-05-08
查看leo.xue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-08 09:47
自己搞懂了!1.用户可以自己分配原点输入点
ziyan
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 282 个
工控威望: 507 点
下载积分: 1069 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-04-09
最后登录: 2024-04-16
查看ziyan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-08 13:13