17727920384
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 217 点
下载积分: 3149 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2016-06-27
最后登录: 2024-04-14
查看17727920384的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-24 20:23
         FX3U系列PLC,我现在只在PLC上加了块232BD板处理一组串口信号,现在想接收处理2组上位机发出的信号(同时)。加ADP模块是否可实现~~~~~~~~~
1406606700
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 369(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2024-02-29
查看1406606700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-26 08:12
必须可以啊,,
jinle520
QQ:229441204
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 479 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2416 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2013-05-31
最后登录: 2024-04-19
查看jinle520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-26 08:40
可以,我做过四组通讯都可以的。
15770511692
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 287 点
下载积分: 939 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2015-09-03
最后登录: 2024-04-01
查看15770511692的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-26 10:33
肯定没问题的
17727920384
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 217 点
下载积分: 3149 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2016-06-27
最后登录: 2024-04-14
查看17727920384的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-26 10:36
  是同一台PLC两个串口同步接收/处理数据,不是同一串口异步接收/处理数据。小弟第一次搞此项目,还望可提供一学习样例参考,谢谢~~~~~~~~~~~邮箱 58052938@qq.com