用RTU与变频器通讯,启动,停止,正反都没有问题,就是数据回传不对,就光回传频率也不对,总是发送的是什么数据,到回传的也显示是什么数据,
打个比方,发送01.03.21.03.00.04.。 RS D10 K8 D20 K7 .按书上说的,D20应该回传01.     D21回传03.      D22回传的是字节02.    可是我监控却是
D20 01      D21 03       D22 21      D23 03      D24 00       D25 04    也就是发送了什么,回传了什么,不是按书上讲的D22是字节,D23.D24是频率.这是怎么回事呢。
另外。回传的数据,如果用通断扫描的话,数据就会一直闪个不停。大约是500毫秒一次扫描。
3376824569
532829024
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 217 点
下载积分: 2956 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-09-13
最后登录: 2024-04-30
查看3376824569的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-23 10:36
学习,高手