 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要RTU的程序吗！我等会发上来！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645153#1953996.html]]></link>
 <author><![CDATA[愿天天天蓝]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2018 05:33:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主能否上传下程序&nbsp;&nbsp;说明。。。谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645153#1953977.html]]></link>
 <author><![CDATA[截科市]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Feb 2018 02:22:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[台达VFDM变频器，好像只能二线制，不然我弄个4线制试试就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645153#1953865.html]]></link>
 <author><![CDATA[愿天天天蓝]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2018 06:08:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可是我用ASCI码就是没问题的，启动正反转，加轮流导通读取频率，电流就是可以的，虽然回传数据也是不停的闪，但是显示频率，电流还是对的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645153#1953863.html]]></link>
 <author><![CDATA[愿天天天蓝]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 24 Feb 2018 06:06:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习，高手]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645153#1953698.html]]></link>
 <author><![CDATA[3376824569]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 23 Feb 2018 02:36:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接收了反射信号。这是二线制连接加使用RS指令的通病。解决的办法有2个：1是用四线制连接，2如果不能用四线制连接，就把RS指令指定的接收缓冲区扩大，从站回复的数据在反射信号数据的后面。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1645153#1953441.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Feb 2018 13:13:08 +0000]]></pubdate>
</item>