akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-06-03
查看akaiya的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-30 21:11
因弟對三菱較不熟悉
所以請教各位前輩
目前工程內有3個設備
弟想用CC-LINK連結以達到互通有無之目的

目前設定
主站:  X1000 Y1100

若兩個智能設備站分別占用4站
那麼為了方便
1號本地站設置: X1000 Y1100
2號本地站???
(弟有先看書~但不是很理解~有試過2站連結沒問題~但3站總覺得不知如何設置)
還是有前輩可以提供設置的小訣竅供弟參考

以上~先說聲感恩


-----------------------------------------------------------------
弟想了一下,這樣設置是否正確,煩請前輩指點
主站:         X1040 Y1000
本地站(1): X1000 Y1040
本地站(2): X1000 Y1080
這樣是否正確?
[ 此帖被akaiya在2018-01-30 21:19重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-06-11
查看枫落云端的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-07 14:37
CC-LINK 有扩展循环倍数 和 占用站数,假设扩展循环倍数为1,占用站数为4,三个设备,一个主站,两个从站,也就是1号本地站为1号站,2号本地站为5号站。两个从站各占点数为128,也就是RX与RY分别占用128点,比如主站CCLINK设置为X1000 Y1000,那么,
主站的X1000-X107F的数据点为1号站上的RY对应配置的起始点刷过来的数据(主站读);主站的X1080-X10FF的数据点为5号站上的RY对应配置的起始+80偏移刷过来的数据(主站读)。
主站的Y1000-Y107F的数据点刷进1号站上的RX对应配置的起始点(主站写);主站的Y1080-Y10FF的数据点刷进5号站上的RX对应配置的起始+80偏移(主站写)
[ 此帖被枫落云端在2018-02-07 14:55重新编辑 ]
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-06-11
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-07 15:16
同理,对于从站,比如1号站CCLINK设置为X2000 Y2000(此处设置2000是为了好理解,) 那么
1号站可以对该站的Y2000-Y207F数据点进行写入,如果主站的CCLINK设置按X1000, Y1000进行,那么主站的X1000-X107F的数据就是
1号站Y2000-Y207F数据刷入的。
枫落云端
施主,脚抬一下
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1590 分
在线时间: 408(小时)
注册时间: 2017-10-10
最后登录: 2024-06-11
查看枫落云端的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-07 15:23
同理,比如5号站CCLINK设置为X3000 Y3000(此处设置3000是为了好理解,) 那么
5号站可以对该站的Y3080-Y30FF数据点进行写入,如果主站的CCLINK设置按X1000, Y1000进行,那么主站的X1080-X10FF的数据就是5号站Y3080-Y30FF数据刷入的。