 <description><![CDATA[謝謝楓落大寫得那麼清楚
的確如幾位前輩所言
全部設一樣就可以了
只要各工程讀取/寫入的位置把握好
就沒問題了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1952476.html]]></link>
 <author><![CDATA[akaiya]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 12:01:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同理，比如5号站CCLINK设置为X3000 Y3000(此处设置3000是为了好理解，) 那么
5号站可以对该站的Y3080-Y30FF数据点进行写入，如果主站的CCLINK设置按X1000, Y1000进行，那么主站的X1080-X10FF的数据就是5号站Y3080-Y30FF数据刷入的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1952440.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 07:23:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同理，对于从站，比如1号站CCLINK设置为X2000 Y2000(此处设置2000是为了好理解，) 那么
1号站可以对该站的Y2000-Y207F数据点进行写入，如果主站的CCLINK设置按X1000, Y1000进行，那么主站的X1000-X107F的数据就是
1号站Y2000-Y207F数据刷入的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1952438.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 07:16:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CC-LINK 有扩展循环倍数 和 占用站数，假设扩展循环倍数为1，占用站数为4，三个设备，一个主站，两个从站，也就是1号本地站为1号站，2号本地站为5号站。两个从站各占点数为128，也就是RX与RY分别占用128点，比如主站CCLINK设置为X1000 Y1000，那么，
主站的X1000-X107F的数据点为1号站上的RY对应配置的起始点刷过来的数据 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1952431.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 06:37:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感覺有點頭緒了
等假日工場休息再來試看看
多謝各位前輩的指點]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1951673.html]]></link>
 <author><![CDATA[akaiya]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2018 14:03:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[淘宝上有学习资料....整个学习就够了,免的自己伤神

三菱Q系列PLC和FX系列PLC CC-LINK通讯控制 

..
附带个连接,,
[url]https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.21e05406Dk02r9&amp;id=545502865523&amp;ns=1&amp;abbucket=2#detail[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1951630.html]]></link>
 <author><![CDATA[公开工控]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2018 09:11:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该设置成一样的，比如是x1000,y1000，那么主站的y1000开始，就会被刷到从站的x1000开始，具体看你的点数，从站的y1000开始，会刷到主站的x1000开始同理。对应的从站只能改自己对应的地址段，其他从站的地址段也会刷到自己对应的地址段。。。感觉说得好乱，手册上的图的很清楚]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1951625.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2018 08:50:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主站与本地站设置都很随意！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1951446.html]]></link>
 <author><![CDATA[焦刘吉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 13:19:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[d大 : 弟就是因為不熟悉才詢問~主站以及本地站(1) X1000 Y1100設置一樣~收發都沒問題~

Z大 : 若設置成一樣的~本地站(2)的Y1100 ON~那麼主站以及本地站(1)會是X多少ON? 弟就是搞花了@@]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1951421.html]]></link>
 <author><![CDATA[akaiya]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 10:03:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该设置成一样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1644627#1951346.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 03:31:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上面是笔误还是现在设置情况？&nbsp;&nbsp; 各站cclink的起始分配不能相同 上面本地站1本地站2的起始X1000就冲突了]]></description>