akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-06-03
查看akaiya的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-30 21:11
因弟對三菱較不熟悉
所以請教各位前輩
目前工程內有3個設備
弟想用CC-LINK連結以達到互通有無之目的

目前設定
主站:  X1000 Y1100

若兩個智能設備站分別占用4站
那麼為了方便
1號本地站設置: X1000 Y1100
2號本地站???
(弟有先看書~但不是很理解~有試過2站連結沒問題~但3站總覺得不知如何設置)
還是有前輩可以提供設置的小訣竅供弟參考

以上~先說聲感恩


-----------------------------------------------------------------
弟想了一下,這樣設置是否正確,煩請前輩指點
主站:         X1040 Y1000
本地站(1): X1000 Y1040
本地站(2): X1000 Y1080
這樣是否正確?
[ 此帖被akaiya在2018-01-30 21:19重新编辑 ]
akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-06-03
查看akaiya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-31 18:03
d大 : 弟就是因為不熟悉才詢問~主站以及本地站(1) X1000 Y1100設置一樣~收發都沒問題~

Z大 : 若設置成一樣的~本地站(2)的Y1100 ON~那麼主站以及本地站(1)會是X多少ON? 弟就是搞花了@@
akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-06-03
查看akaiya的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-01 22:03
感覺有點頭緒了
等假日工場休息再來試看看
多謝各位前輩的指點
akaiya
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 192 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-06-03
查看akaiya的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-07 20:01
謝謝楓落大寫得那麼清楚
的確如幾位前輩所言
全部設一樣就可以了
只要各工程讀取/寫入的位置把握好
就沒問題了